查看: 8529|回复: 0

[山东之声] 济南预报今天最低气温-10℃ 部分热企做改造

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-12-23 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式


  北郊热电厂工人正在观察锅炉运行情况。 资料片 记者 丁捷 摄


  生活日报12月22日讯(记者 丁捷)根据气象预报,从22日下午到23日,市区气温为-10℃~-4℃。最低气温降到了-10℃,省城的供热设备还能否承受?记者了解到,最近几年,省城的供热事故中,热源厂的除渣设备故障比较常见。近两年,一些热源厂已经改造了除渣的设备。

  除渣设备故障在这两年比较常见

  济南市热力设计研究院一名工程师告诉记者,供热锅炉通过传送皮带进煤,是供热锅炉的“吃”,通过除渣机把炉渣运出,是供热锅炉的“排泄”,省城供热企业一般是几台锅炉共用一台除渣机,一旦除渣机损坏,供热锅炉就得停机,的确对供热系统产生不小的影响。

  在省城,除渣机设备故障最近几年比较常见:2009年11月20日凌晨4时,东新热电的除渣系统出现故障,导致数码港公寓取暖出现问题。当日13时30分,除渣系统恢复正常。

  2010年12月14日下午3点钟左右,浆水泉热源厂的除渣机出现故障,影响了该热源厂两台锅炉的运行,维修人员连夜进行了抢修。到15日早上8点抢修完毕恢复供暖。浆水泉热源厂相关负责人表示,2010年是浆水泉热源厂第一年正式供暖,供暖设备是处于磨合的状态。

  根据济南市12319热线服务中心网站上的公示,今年12月19日,济南绿园供热公司锅炉除渣器发生了故障,影响绿园供热公司所有用户(如香桔市小区、凯旋新城等小区)用暖。

  部分热企已对除渣机进行改造

  “第一年正式供暖发现问题后,第二年就对供暖设备进行了改造。”22日,浆水泉热源厂相关负责人表示,目前浆水泉热源厂每天都要对除渣设备进行检查,每小时巡查一次。对于除渣机机头更是加强检查力度,派专人检查。每年供暖季结束以后,浆水泉热源厂及时检查供热设备是否存在事故隐患点。

  2011年8月份开始,浆水泉热源厂进行了除渣机的改造。据介绍,浆水泉热源厂三台锅炉共用一个除渣机,除渣机的框链重20吨。一旦除渣机出了问题,三台锅炉就都不能运转了。这次除渣机改造,将92米长的除渣机框链改成了2条相对较短的框链。一段长56米,一段长36米,两段框链分开使用,以方便检修。

  记者从济南热力公司了解到,今年3月份以来,济南热力对所辖热源厂进行了全面的保养和技改维修,小鸭热源厂的除渣机也进行了设备改造。小鸭热源厂是省城东部的调峰热源,目前也在正常运行。

  济南热电部分热源厂已经联网

  如果发生突发的供暖故障,供热管网能否相互贯通,相互作为备用热源?记者从济南热电了解到,济南热电所辖的南郊、北郊、明湖三个热源厂已经实现了联网,可以实现热源的局部替换。

  南郊热电厂和北郊热电厂有联网点,明湖热电厂和北郊热电厂也有联网点。在有联网点的区域内,如果管网匹配且热源充足,可以实现热源的局部替换。

  不过,热源厂的相互切换目前还只是在局部范围内实现,并且受制于供热负荷、管网管径等因素限制。浆水泉热源厂相关负责人说,浆水泉热源厂位于济南的东南部,济南南北落差太大,如果和其他热源厂联网,如何解决因为地势产生较大的压差是个问题。
       
 
赞赏是对作者鼓励
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

fastpost

关于我们|业务合作|删帖与申诉|手机版|帮助中心|联系我们|简洁浏览|返回顶部

版权所有:东平生活网   联系电话:0538-2820087  客服QQ:点击这里给我发消息 / 点击这里给我发消息   违法不良信息举报邮箱:66684567@qq.com 举报电话:0538-2820085

泰安大德网络科技有限公司旗下网站: 东平生活网|泰安房产网|东平房产网|东平人才网 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20200499 | 鲁公网安备 37092302000002号

Copyright © 2009 - 2022 www.dongpingren.com All Right Reserved.    中华人民共和国工业和信息化部备案号:鲁ICP备12026140号-3   

快速回复 返回顶部 返回列表